问候!

我正在为一所高中设计灌溉系统。我们正以每小时900加仑的速度向现场抽水,为了满足8小时的供水窗口,我们需要同时操作16个阀门。我已经用多阀门流量调整了主线的尺寸,但是我怎么知道我得到的压力计算是否足以一次操作16个阀门?

谢谢你的帮助!

干杯!

石磊
石磊威廉姆森设置帖子的类型为问题-一周前
石磊威廉姆森去除了类型问题一周前寄来的
杰克·洛特
1周前
·
# 5105
0
撤销
石磊,
我觉得这是个刁钻的问题,哈哈。假设您对每种设备类型都施加了适当的设计压力,并且确定了每个阀门的尺寸,然后确定了主线的尺寸(确保同时运行的16个阀门能够满足最坏情况下的流量)……批判性分析说你需要的压力是多少?
0
撤销
早上好,杰克!

没有欺骗的意图!我从来没有真正想过或担心过将主线配置为多阀门意味着什么,因为我从来没有需要这么多阀门同时运行。

我已经完成了上述所有工作(适当的压力等),当确定主线尺寸时,关键分析表明我在POC处需要至少70 psi的压力。一次只能运行16个阀门似乎很低。

因此,我查看了运行时分析,注意到将打开的第一个阀门组,并再次调整主线的大小,仅使用在调整大小中选择的第一个阀门组。临界分析压力为63 psi。看起来很低。

谢谢你的帮助!

干杯!

石磊
杰克·洛特
6天前
·
# 5111
1
撤销
石磊,
记住,压力是两码事。当确保系统中适当的可用性时,您供应的水量是同时运行多个区域的重要部分。压力将在整个系统中保持一致,这是基于它需要考虑的最坏情况区域的压力,这并不意味着基于一次运行多少个区域的压力总和。是的,随着流量需求的增加,由于摩擦损失的增加,管道尺寸也会增加,但从压力的角度来看,系统仍然需要考虑一个关键的站。