订阅
有些阀门在阀门进度表中没有显示水头高度,即使分支机构的末端有指定的位置。它们的大小都是用点高度计算的。在确认所有侧线末端都有斑点后,我们调整了侧线的大小。
史蒂夫·库克设置帖子的类型为问题- 2天前
0
撤销
史蒂夫,

这是一张我想知道是什么引起的照片。

如果有更实质性的东西,我们需要那份文件。

——J

IMG_3969.jpg
0
撤销
这只是灌溉文件。为了确定横向尺寸,你还需要种植底座。
0
撤销
如果你需要的话,这是种植基地。
0
撤销
顺便说一句,看起来不错,兄弟。
0
撤销
史蒂夫,

我注意到阀门C2是为起泡器服务的,没有头部抬高。
我去量它的横向,在标高栏里打勾,它立刻显示了0.5英尺的高差。上胶后,分析正确显示0.22psi的损失,阀门时间表现在显示0.5英尺的高程差。
当我尝试调整所有阀门的大小时,我确实得到了一个无法调整大小的阀门消息,所以也许这就是发生的事情?
如果你一次调整每个阀门的大小,它应该完美地为你工作。